      好多人问小编,为什么写了那么多的装修攻略,独独没有水电?因为小编很忐忑,不敢写,水电属于最最关键是隐蔽工程,搞完就埋地下了,万一搞砸写的不得劲给了大家误导,可真是千古罪人哇!;P
     那小编为什么现在可以写了呢?因为看了这么多装修日记,汇总了一套似乎看起来貌似还比较靠谱的经验,其实大多数都是咱们的资深家装日记网友分享的噢!
     所以,开篇先对所有写家装日记的网友致敬!他们是最可爱的人,每一篇日记贴都有亮点,都有自己的独到经验,在记录了自己小家的蜕变过程以外,还给我们贡献了这么多的好内容!有多少装修小白是看日记成长起来的,一定要回帖支持哟!

:shutup::shutup:不啰嗦了,先来个电梯,要看什么内容,点击直达:
     1、关于水电选材和真伪辨别方法,点击直达二楼
     2、开关插座位置的科学设计布局,点击直达三楼
     3、水电的标准施工规范和注意事项点击直达四楼
     4、水电验收很关键,点击直达五楼




回复

使用道具 举报

26

主题

52

帖子

282

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
282
 楼主| 发表于 2016-4-23 02:29:00 | 显示全部楼层
水电选材和真伪辨别方法

1、强电线:石家庄一般使用津成免检BV铜塑线,大功率4.0,插座电源2.5,灯控1.5,地线2.5。

QQ截图20180421092631.jpg


     真伪辨别:可以津成官网进行防伪查询,根据提示输入防伪数码即可查询真伪(请注意:每组防伪数码只能查询一次)。

2、弱电线(网线,电话线,音频线等):石家庄这边的装修公司,使用飞利浦和秋叶原的比较常见。请注意,网线常见的分为五类、超五类和六类等等!目前大部分公司使用的是超五类线,石家庄江水平装修使用的是六类线!
QQ截图20180421093410.jpg QQ截图20180421093447.jpg


    真伪辨别:秋叶原防伪电话010-95001111 ,发送短信至106695001111。
   
需要注意的是,现代生活对于网速的要求很高!一般家庭进户是光纤,所以要想网速高,咱们的网线传输效率也应该高!六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于五类的带宽,六类布线的传输性能高于五类、超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。



3、底盒:86型的强度要好于118型的,石家庄目前使用伟星和天力的底盒比较常见
QQ截图20180421094544.jpg


    什么样的暗盒才是“中国好暗盒”?
     1)、 采用防冲击、耐高温、阻燃性好、抗腐蚀的绝缘材料。选择时可以采用燃烧、摔踩等方式进行测试;
     2)、尺寸精确,包括螺钉间距、标准大小的6分管、4分管接孔等。尺寸不够精确的暗盒,可能造成开关插座安装不牢固或暗盒内部漏浆墙壁内的沙石渗入;
    3)、高质量的螺钉口。好的暗盒螺钉口为 螺纹铜芯外包绝缘材料,能保证多次使用不滑口。部分暗盒的一侧螺钉口还设计为有一定空间上下活动,即使开关插座安装上略有倾斜,也能顺利地固定在暗盒上。
     4)、较大的内部空间。暗盒内部空间大,能减少电线缠结,利于散热。


     4、开关面板
     这个就不推荐品牌,各大品牌的质量都不错。但是!开关面板建议不要网购,也不要去小的五金店购买,最好是去大卖场,因为市面上几乎所有的开关面板大品牌都出现了假货,小编就买到过假货!是差几个在家附近补的,后悔莫及!


QQ截图20180421094833.jpg


5、线管:目前石家庄装修市场上使用伟星,天力的彩管,强度和韧性都还不错。但是白色线管也有,这个不强求,当然能给强弱电分色看起来更加直观。
QQ截图20180421152013.jpg


     辨别真伪:
     可以通过刮开管材的数码防伪来进行判断,可根据上面提示打防伪电话进行验证!真正的PP-R管应符合标准ISO/DIS15874.2-1999> 管件应符合标准ISO/DIS15874.2﹣1999>。

     6、水管:石家庄市场基本上通用的PPR白色水管,PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,绝不会再漏水,可信度极高。
QQ截图20180421152423.jpg


     辨别真伪:防伪查询电话,一次性输入18位防伪码后按#号确定,听取系统鉴别结果语音。

    6、配件:一般使用伟星和中财的较多,真伪查询见上面。
QQ截图20180421152603.jpg


     需要说明的是,很多时候大家购买只注意到了线管,水管等大件,却忽略了配件,其实因为线管和水管长度有限,所以配件使用数量还是很多的,质量和价格都要特别注意!

回复

使用道具 举报

26

主题

52

帖子

282

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
282
 楼主| 发表于 2016-4-29 19:08:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 石门小鱼 于 2018-4-21 15:50 编辑

水电回路设置和开关面板布局

一张图说明开关插座的高度设置

一张图说明开关插座的高度设置

一张图说明开关插座的高度设置


回路的设置:
     回路设置一般分为区域回路和功能回路:
     区域回路:简单点说,就是一个区域做成回路,一般分主卧,次卧,书房等,然后餐厅,客厅,最后卫生间,厨房。按照不同区域来划分回路。

    这样的好处在于,通过单一空开可以控制一个区域的用电,并且电线使用量较少;

     功能回路:功能回路是现今越来越多的人采用的一种,主要是指根据功能划分,比如,照明做一个回路,插座做另一个回路,而不是合在一起。

     这样的好处是,如果照明和插座一个回路的话,可能影响灯的寿命,比如如果插座是个大功率电器,这时候电器一开,因为猛然加大回路负荷,灯就会闪,闪的次数多了必然影响它的寿命。

      知道这两者的区别后,结合实际使用习惯,江粉小姚家还是选择了区域回路,主要是除了厨房及卫生间外,其余地方使用除空调外的大功率电器几率很少,而区域回路可以减少回路数量,多了以后,也容易搞混淆!

    来参考小姚家的回路设置:
     1、每个空调一个回路,使用4平方的线;
     2、每个区域插座和照明为一个回路;
     3、冰箱单独回路,主要出于两方面的考虑,首先是冰箱回路一般是24小时不间断的运行,如果跟别的插座共回路,这条回路上的电线将持续工作,容易老化,其次是如果冰箱单独回路的话,出差出游等情况去外地可以把其他的回路空开全断开,只把冰箱回路的电留着;

       回路布置非常清晰:
       1.主卧(次卧,书房配置相同):空调1个回路,使用4平方的线;照明及插座1个回路,照明使用1.5平方线,插座使用2.5平方线
       2.客厅:风管机1个回路,使用4平方的线;阳台插座&照明,客厅插座&照明1个回路,照明使用1.5平方线,插座使用2.5平方线
       3.餐厅:冰箱1个回路,使用2.5平方线;照明及插座1个回路,照明使用1.5平方线,插座使用2.5平方线
       4.卫生间:1个回路。因为使用的是风暖,所以用4平方的线
       5.厨房:1个回路。考虑大功率电器比较多,所以用4平方的线




全屋开关和插座的具体分布

1、玄关
插座:预留1个(别省啊,万一以后买了智能鞋柜呢?)
开关:与客厅开关处做双控(可以进门开灯,在客厅能关。或者在客厅开了,出门能关,避免黑漆漆的走回头路)

2、客厅
插座:1、电视5个(电视、机顶盒、音箱、网络盒子、投影仪、备用一个)
          2、空调1个(三孔带开关或者柜机的话直接用空开)
          3、沙发两侧各1个(手机充电,插电风扇等)
          4、预留1至2个

开关:根据走道灯、吊顶灯、客厅灯等等实际数量来确定

3、厨房
插座:1、排烟机1个
          2、炉灶下1个(以防以后换为电器灶),灶台上方不要留,比较危险。
          3、水槽下2个(可以装小厨宝,垃圾处理器或者备用)
          4、水台边1个
          5、操作台上3-4个(用于烧水壶等小电器/可用五孔带开关的)
          6、微波炉1个(最好用五孔带开关)
          7、消毒柜1个(最好用五孔带开关)
          8、预留1个
建议:将插头设置在橱柜里面,既防水也美观。
开关:1、吸顶灯
          2、操作台灯
建议:设置于门口/玄关处。

4、餐厅
插座:1、电冰箱1个
          2、餐桌边2个(插手机充电器、夏天电风扇冬天电火锅等)
          3、预留1至2个
开关:1、吊灯双回路控制
          2、装饰效果灯
建议:使用遥控与面板双开关。

5、卧室
插座:1、床头两边各2个(手机充电/床头灯)
          2、电视2-3个
          3、空调1个
          4、电脑3-4个
          5、预留1至2个
开关:1、双控或双回路控制吸顶灯(门边和床头用双控很方便啊)
          2、装饰效果灯开关
建议:可使用遥控与面板双开关。

6、书房
插座:1、电脑4个(主机、显示器、音箱、机动)
          2、空调1个
          3、书桌边2个(台灯、手机充电OR插电风扇等备用)
          4、预留1至2个
建议:于插座内加入USB插头、wifi等功能。

7、卫生间
插座:1、浴室柜边上2个(吹风机,取暖器,手机充电等)
          2、马桶边1-2个(智能马桶,手机党充电等)

开关:根据浴霸、灯的数量实际计算
回复

使用道具 举报

26

主题

52

帖子

282

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
282
 楼主| 发表于 2016-4-30 07:19:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 石门小鱼 于 2018-4-21 16:40 编辑

水电施工的细节和注意事项


1、施工图纸最好是有!目前很多都是现场交底,这个不是必备,有的话就更直观,有效、合理逃避交叉,避免无作为的绕道!

2、墙面不要开横槽,避免对墙体结构造成影响。开了槽的承重墙,就象被金刚石划过的玻璃,遇到地震很容易断裂。
开横槽.jpg



3、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。

205698501.png

下图就是“裸线”埋墙,这是不允许的

a4bbaa466bf00aaec15abcf186e_p1_mk1.jpg


4、如果天棚处无阴角而有减力墙时,线路从墙上走。

123.jpg




5、最基本要求,走线要规范,走管要做到横平竖直。下图是南方没有水暖层的情况,地面都是开槽走管线,石家庄本地由于都有水暖层,所以不允许地面全部开槽走线,只需要固定在地面上就可以!
20569864.jpg



6、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。
2c0454db66734c7cb093f7d4a82_p1_mk1.jpg



7、强弱电必须分开套线管,强弱点并排铺设隔大于150-300mm。
QQ截图20180421162058.jpg
QQ截图20180421162108.jpg



8、电线管、水管均用管码、铜丝或管卡固定,固定点间小于500mm。
QQ截图20180421162309.jpg



9、线管转弯处,不得使用90度弯头,否则电线在线管里面可能拉不动。

QQ截图20180421162321.jpg



10、淋浴区的冷热水管,开槽后先做好槽内防水,再布管。

11、淋浴混合阀水管要在水平线上,最好定位器固定,确保后期安装效果。
QQ截图20180421163030.jpg
或者使用淋浴管件
QQ截图20180421163015.jpg



12、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。

20569897.jpg


13、排水管使用两个45度半弯。这样排水会更畅通,不容易造成堵塞!
115151w65lozjczf6qgcoq.png



14、排水管水泥砂浆定位。这样做不是怕水管容易晃动,而是为了确保排水的坡度!
QQ截图20180421163359.jpg

回复

使用道具 举报

26

主题

52

帖子

282

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
282
 楼主| 发表于 2016-5-3 22:05:12 | 显示全部楼层
史上最详细水电验收标准

电路工程验收:
     强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;  
     弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。


     1、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。

     2、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

     3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。

     4、线路布局合理,走向清晰有序。通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。

     5、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。
QQ截图20180421164443.jpg



     6、强电线管走墙,弱电线管走地,水管尽可能走墙,线槽应横平竖直(吊顶除外)。

     7、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,交叉过桥距不应小于10公分。线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。

     8、有吊顶的顶必须穿管,同时套用管件,且不能搁在吊顶上,一般离顶100-200MM。

     9、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线)。顶面铺暗管用黄腊管。电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。

     10、隐蔽线管铺设为:线管到水泥沙浆外的厚度不得低于15MM。穿入线盒内的线管长度不得大于0.5MM,且套固定套。

     11、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。

     12、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关。插座的安装维修。

     13、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。

     14、接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。
QQ截图20180421164305.jpg



     15、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。

     16、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

     17、室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。空调及大功率电器应单独走线。

     18、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。所有线路必须设接地线和漏电保护设施。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。

     19、各电线接头必须符合建筑规范要求。管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
虽然木有仔细拍照,但是小橙子这一点还是有做到的哦~

     20、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。

     21、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。

     22、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。

     23、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。

    24、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。

     25、卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。

     26、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。

     27、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。

     28、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。

  水路验收:
     1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,否则要求更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。

     2、检查水表是否已安装,是否有水表空走、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。

     3、
看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。

     4、 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。


     5、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)

     6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。

     7、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。装水管距离墙面应为1.5公分,间距15公分左右。

     8、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。经通水试压(0.8MP/8公斤试压,半小时压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。
QQ截图20180421164645.jpg

回复

使用道具 举报

26

主题

52

帖子

282

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
282
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:01:41 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!
回复

使用道具 举报

26

主题

52

帖子

282

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
282
 楼主| 发表于 2018-4-21 17:02:16 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|石家庄装修讨论_石家庄装修_石家庄装修论坛 ( 冀ICP备17005348号 )

GMT+8, 2019-12-9 15:50 , Processed in 0.073974 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表