隐蔽工程验之电路改造施工工艺标准
     1、地面不管用任何材质,凡需要在地面走线的位置都要求开槽(卫生间、厨房除外)进场前到物管处取水电分布图检查配电箱处是否有空气开关,若无应立即安装后方能施工,不管是横向还是竖向开槽,必须先弹线再切割后开槽。且横平竖直。下水孔必须进行保护,严禁下水被堵
                           


    2、 移动原进户强弱电表箱的位置,必须有业主的书面签证,并且表前线不得有接头。(最好是不要动原来的强电位置)

     3、电线开槽必须横平竖直,墙面开槽深度不得小于PVC管直径+10mm。地面开槽深度不得小于PVC管直径+5~7mm之间,开槽宽度为PVC管直径的1.5-2倍转角时要走圆弧,(如图⌒)不得走直角。PVC管和底盒要用锁扣链接。底盒要固定并套合紧密。一般大功率电器必须用单独的回路(比如空调,浴霸灯),单独的房间也要用单独回路(比如厨房,卧室等不同空间)。

     4、强电和弱电要分开开槽走线,墙面不得横向开槽,强电和弱电平行槽距不小于300mm。强电和弱电交叉处要用锡波纸将弱电管包裹已达到抗干扰作用。
                           


     5、底盒固定后要低于墙平面1-2mm。横平竖直。阳台灯开关不得装在室外。

     6、开好槽后一律先布PVC管,然后再穿线。

     7、底盒高度要符合设计要求,安装要求橫平竖直。如设计无要求则普通插座和空调柜机空开底盒下边距成形地面300mm。普通开关底边距形成地面1300mm,距门框水平距离150~200mm。床头开关插座距成形地面700mm。挂壁空调插座的高度1800mm。厨房插座高1000mm。洗衣机插座高度1200mm。


     8、卫生间浴霸开关,电热水器插座必须要用防水盒盖面板。
                           


     9、空调及大功率电器要用≥4mm2铜芯电线,插座及灯线用2.5mm2铜芯电线,接地用2.5mm2铜芯电线。

     10、严禁从插座引线做灯线。

     11、武汉市常用的线管,一般穿3根线比较规范,最多不超过4根!我看到过一个线管里面穿7根线的,完全拉都拉不动,后期维修有隐患!!!

     12、梁、柱、顶走线可不穿PVC管,但必须用黄蜡管保护。

     13、吊顶内走线用三叉分线合与波纹管保护。

     14、弱点线不得从强电线底盒中过线。

     15、进墙PVC管中不得有接线头,吊顶内分线和分线盒分线用导线连接器WAGO连接。(目前为搪锡工业,且搪锡必须饱满)

     16、穿线后电线要有足够余量(一般为150mm),线头用绝缘胶布单根分组包好后卷圆放入底盒中,总线头分别卷圆后整体捆绑,整齐排放。

     17、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于500mm,交叉时要做好保护。

     18、地面封槽后封槽平面要平整,且不得高于原地面。

     19、墙面封槽前要先毛边,湿润,封面要低于原墙面1-2mm。

     20、封槽后要及时清理底盒中的水泥块。并用专用盖板封闭。

     21、暗线盒及开关面板安装须安装水平(高低差小于1mm),螺丝钉不得车胚,固定牢固,相邻开关插座面板上好后间距紧密、一致,一般为1mm左右。

     22、必须进行水电二次检测合格。